设备运行、维护注意事项

设备运行、维护注意事项
       板换器除特殊情况外,还应进行定期维修。由于板换器拆装方便,维修简单。根据不同情况可采用不同方法,如果设备没发生渗漏,只是传热系数K有所下降,则可不拆开换热器,而用一个闭路系统将除垢液打入设备内循环数小时即可。现场没有这种条件,且拆开设备后发现结垢不太严重时,可不取下板片而直接用水冲洗,同时用柔软刷子刷洗即可。
一、正常运行维修
  1. 需要维修的设备,应按安装顺序逆行拆开换热器。
  2. 在石油、化工行业中应用的设备,应按检修周期进行定期维修。
  3. 设备内的介质如果易燃、易爆或腐蚀性较强,至少每年维修一次。
  4. 在其他行业中使用的板式换热器,如果未发生渗漏,最好三年能维修一次。
二、板片的清洗和保护
保持板片的清洁是保持高传热系数的重要条件之一。在板片间,介质是沿着狭窄曲折的流道运动的,即使产生不太厚的垢层,也将引起流道的变化,显著影响流体的运动,使压降增大、传热系数下降。
  1. 化学清洗法:是一种将化学溶液循环的通过换热器,使板片表面的污垢溶解、排出。此法不需拆开板换器,简化了清洗过程,降低了劳动强度。由于板片波纹能促进清洗液剧烈湍流,有利于垢层溶解,所以化学清洗是比较理想的方法。
  2. 机械(物理)清洗法:是将板片拆开后用刷子进行人工洗刷,清除板片表面污垢。此法虽然比较直接,但对较坚硬、较厚的垢层,不易洗净。
  3. 综合清洗法:对于污垢层比较坚硬比较厚的情况,应先用化学清洗法软化垢层,再用机械(物理)法除去垢层,以保持板片表面清洁干净。
  4. 清洗时注意事项:化学清洗时溶液要保持一定的流速,一般为0.8~1.2m/s,可以增加溶液的湍流程度;对于不同的污垢应采用不同化学清洗液,除了常用的稀释纯碱溶液外,对于水垢可用5%的硝酸溶液,在纯碱生产中生成的垢,可用5%的盐酸溶液,但不得使用对板片产生腐蚀的化学清洗剂;机械清洗时不允许用碳钢刷子刷洗不锈钢板片,以免加速板片的腐蚀,同时不能使板片表面划痕、变形等;清洗后的板片要用清水冲洗干净并擦干,放置时应防止板片发生变形。
三、垫片的特性及其更换
对于不同介质和工艺有不同的耐温、耐压和耐腐蚀的要求,需针对不同情况采用不同材质的垫片。常用的垫片截面形状为六边形。常用的垫片种类有天然橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、硅橡胶、氟橡胶、石棉纤维板等,它们所适用的温度和介质也不同。垫片在使用时如发生渗漏、断裂、老化等现象,要及时更换,更换按以下顺序进行:
  1. 拆下废旧垫片,注意拆卸时,不得使垫片槽内有划痕。
  2. 用丙酮、丁酮或其他酮类溶剂,清除垫片槽内的残胶。
  3. 用干净的布或棉纱擦净垫片槽和垫片。
  4. 将粘接剂均匀地涂在垫片槽内。
  5. 把干净的新垫片贴在板片上。
  6. 贴好垫片的板片要放在平坦、阴凉、通风的地方自然干固后才可安装使用。